Radyatörden Gelen Tak Tak Sesler

Merhaba, yoğuşmalı kombi kullanıyorum. kombi istenilen ısıya geliyor ve duruyor. o anda kombiye uzak olan odaların peteklerden özellikle dönüş vanalarından tak tuk sesler gelmeye başlıyor. özellikle sabahları uykudan uyandıracak şekilde bir ses var. doğalgaz kurulalı 10 gün oldu. servis tüm peteklerin havasını almıştı. sorun tam olarak nedir. ısı düştüğünde demir borularda genleşme mi oluyor. oluyorsa sıcak su girişi olan boru yada vanadan niye ses gelmiyor. bar 1.5 seviyesinde sabit. cevaplarınız için şimdiden tşkler.


liberal_makina
liberal_makina
07 Ocak 2011

Ya benim tecrübem eksik, veya verilen bilgiler:\r
("istenilen ısı" değil "istenilen sıcaklık")\r
Kombinin yoğuşmalı olmasıyla bir alakası yoktur.\r
Kombiyi Gece kapatıp sabah mı açıyorsunuz?\r
Veya gece çok düşük sıcaklıkta çalıştırıp sabah birden sıcaklığı yükseltiyor musunuz?\r
Sesin alt vanadan geldiği kesin mi?\r
Vanalar sonuna kadar açık mı?\r
petekler dökme mi panel mi?\r
borular Plastik mi metal mi?\r
(sıcaklık artınca genleşme olur, düşünce büzüşme)\r
Hayırlı günler


alican1
alican1
07 Ocak 2011

doğalgaz tarafında'da bizim 10 günlük tecrübemiz var. ses alt vanadan geliyor. sıcaklık oda termostatından kademe kademe artırılıyor. kalorifer suyu sıcaklığı 50 derecede sabit. ses yapan vanalar sonuna kadar açık. panel radyatör var dd plus, eca düz vana kullanılıyor.


kedice
kedice
07 Ocak 2011

vanaları biraz kısın muhtemelen sorun çözülecektir


alican1
alican1
07 Ocak 2011

daha önce bu şekılde deneme yaptım herhangi bir çözümü olmadı.


muslum
muslum
07 Ocak 2011

selamlar radyatorden gelen ses koc darbesı denılen vuruntu sesıdır. bunun sebebıde sıcak su ıle soguk suyun anıden karısmasından kaynaklanır bahsettıgın radyator tesısat sonunda herhalde burda buyuk ıhtımalle havada vardır ara ara havasını al ses kesılecektır.su basıncınada  dıkkat et ıstenen  degerde olsun


alican1
alican1
07 Ocak 2011

bu ses ile ilgili birçok yorum yapılmış, sizin yaklaşımınız ve tespitiniz doğrudur. ses gelen radyatörler kombiye uzak olan odalarda bulunuyor. önce daha yakın olanda ses gelmeye başlıyor. sonra biraz daha uzak olanda başlıyor ve en sonda olan petekte başlıyor ve kesiliyor. bu ses kombi istenilen sıcaklığa geliyor ve  durduğunda meydana geliyor ve yaklaşık 2 dk sürüyor. basınç 1.5 bar seviyelerinde bazı arkadaşlar bu sorunun düşük basınçtan olduğu söylediler basıncı 2 bar seviyesine yükselttim ama sorun devam etti. peteklerin havasını tekrar tekrar kontrol ettim. hiç birinde hava yok. bu sorunu tam olarak nasıl çözebiliriz. çünkü geceleri ve sabah erken saatlerde kombiyi hiç bir şekilde bu ses yüzünden kullanamıyoruz. teşekkürler. 




liberal_makina
liberal_makina
08 Ocak 2011

Sıcaklığın daha çok değişmesi daha çok genleşme ve daha çok takırtı sebebi olabilir. Bu durumda çözüm önerim özellikle sessizlik istediğiniz saat aralıklarında tesisat suyu sıcaklığını 50'lerden 40'lara çekmeniz... Sonucu paylaşırsanız sevinirim.\r
\r
Bir de psikolojik çözüm önerisi sunayım, bir kitaptan okumuştum, kaloriferlerden gelen seslerden sürekli rahatsız olan bir Amerikan, günün birinde kampa gider ve ısınmak için ateş yakarlar, odunların çıtırtısının aslında kaloriferden gelen seslere çok benzediğiniz ama içine huzur kattığını fark eder ve kalorifer seslerinden de çok rahasız olmamaya başlar...


furkan
furkan
08 Ocak 2011

 bu ses  tesisattaki  gidiş ve dönüş boruları arasındaki  basınç  farkının  buyük olmasından kaynaklanıyordur bunu gidermenin yolu kombinin altındaki gidiş e bir adet kovanlı kolon kapama vanası  dönüşede yine  bir adet kovanlı basınç farkı kontrol vanası takıp  iki vana arasına bay pas hattı  oluşturmalısınız  piyasada  bu  vanalar bulunmaktadır fakat biraz pahalıdır

 kolay gelsin saygı ve selam ile




liberal_makina
liberal_makina
08 Ocak 2011

furkan yazdı:

 bu ses  tesisattaki  gidiş ve dönüş boruları arasındaki  basınç  farkının  buyük olmasından kaynaklanıyordur

\r

 kolay gelsin saygı ve selam ile

\r
\r
ancak üstten anlaşıldığı üzere ses sürekli değil ısınma olduğu sürece oluyor. dengeye gelince kesiliyor. "basınç farkı çok" demek için, basınç farkını doğuran motorun çalışma süresince sürekli ses gelmeliydi... boşa masraf etmesin...


maatonifi
Uzman maatonifi
08 Ocak 2011

furkan yazdı:


 bu ses  tesisattaki  gidiş ve dönüş boruları arasındaki  basınç  farkının  buyük olmasından kaynaklanıyordur bunu gidermenin yolu kombinin altındaki gidiş e bir adet kovanlı kolon kapama vanası  dönüşede yine  bir adet kovanlı basınç farkı kontrol vanası takıp  iki vana arasına bay pas hattı  oluşturmalısınız  piyasada  bu  vanalar bulunmaktadır fakat biraz pahalıdır

 kolay gelsin saygı ve selam ile


Sizce, bu sesi oluşturmak için kaç atmosfer basınç farkı vardır ? Ya da pompa, tesisattaki bir elemana ne kadarlık bir basınç uygular? Bizi aydınlatırsanız, mutlu oluruz.


akbaba
akbaba
08 Ocak 2011

Kombiden radyatörlere giden boruların üstten bağlandığını, dönüş borularının alttan bağlandığı kontrol ediniz.


alican1
alican1
09 Ocak 2011

50 dereceden 45 yada 40 dereceye düştüğünde ses bir nebze olsun kesiliyor. diğer komşular ile görüştüğümde bu tarz bir sorun yaşamadıklarını belirttiler.  sonuçta hepimiz aynı iç tesisatı kullanıyoruz. herkes bu tarz bir sorunda farklı farklı yorumlar yapıyor. tam olarak bende ne yapacağımı şaşırdım. konfor ve rahatlık yaşacağımız yerde sürekli bir problem ile kaşılaşıyoruz. açıkçası sinir bozucu bir durum. cevaplar için herkese tşkler.




furkan
furkan
10 Ocak 2011

gidiş ve donüş arasındaki basınç farkı 500 m bar'ı   geçiyor ise  ve vana da kısık  vewya %25  i açık ise   kı ( bu kayıbı da meydana getiren vananın kısık olmasıdır) veye  vanada herhangi bir sepeple tıkanma olmuş ise bu ses yada gürültü oluşur maatonifi  kardeşim eğer değim sistemide kurariseniz istediği kadar vana tokalı olsun yada kısık olsun  bu ses oluşmaz   ama vanalarda kısılma yada tıkanma yoksa   sistem kurmadan da sessiz çalışması lazım   aydınlata bildim mi?     iyi çalışmalar   saygı ve selam  ile


maatonifi
Uzman maatonifi
10 Ocak 2011

furkan yazdı:
gidiş ve donüş arasındaki basınç farkı 500 m bar'ı   geçiyor ise  ve vana da kısık  vewya %25  i açık ise   kı ( bu kayıbı da meydana getiren vananın kısık olmasıdır) veye  vanada herhangi bir sepeple tıkanma olmuş ise bu ses yada gürültü oluşur maatonifi  kardeşim eğer değim sistemide kurariseniz istediği kadar vana tokalı olsun yada kısık olsun  bu ses oluşmaz   ama vanalarda kısılma yada tıkanma yoksa   sistem kurmadan da sessiz çalışması lazım   aydınlata bildim mi?     iyi çalışmalar   saygı ve selam  ile

Teşekkür ederim, aydınlattığınız için. Yanlız gidiş-dönüş arası 500 mbar'lık farkı nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyorum. Acaba presostat kullanabilirmiyiz?


liberal_makina
liberal_makina
11 Ocak 2011

Furkan bey,\r
Bu sesin niçin termal dengeye geldikten sonra kesildiği hakkında ne diyorsunuz? sadece ısınırken olduğu söylenmiş, dediğiniz gibi basınç farkından olsa pompa çalıştığı sürece devam etmesi gerekmez mi?\r
Hayırlı çalışmalar.