Merhaba arkadaşlar bir kat kaloriferi yaptırdım bir problem yaşıyorum yardım ederseniz çok sevinirim.
Arkadaşlar sorunum peteklerin yarısından aşağısının ısınmamasıdır. Ancak kollektörlerden peteklere giden tüm vanaları kapatıp, sırasıyla vanaları açıp yani petekleri pojedeki sırasıyla tek tek devreye aldığımda peteklerin tamamı ısınıyor. Ve o gün boyunca problem olmuyor. Ertesi gün kazanı tekrar yaktığımda yine ilk günkü gibi peteklerin yarısı ısınmıyor.
Yorumlarınız ve çözüm önerilerinizi bekliyorum.
Lütfen sistem neden böyle demeyelimde problemin üstesinden nasıl elebiliriz onu irdeleyelim
Özellikle merak ettiğim böyle bir sistemde sirkülasyon pompası hesabı nasıl yapılır. Pompa 3. hızda çalışmaktadır.
Projeyi anlaşılır kılmaya çalıştım. Dwg uzantısıyla sunuyoırum sizlere...
http://hotfile.com/dl/83658293/092dd52/kal.dwg.html
http://hotfile.com/dl/84183963/5c073bf/kal2004.dwg.html
Arkadaşım cevap verme nezaketi gösterdiğin için tşk ederim AMA BİRAZ DAHA İNSANLARA LAF DOKUNDURTMADAN YAZSAN minnettar kalacaktım. Mühendisliğin önemini biliyoruz hemde tahmin edemeyeceğin kadar. Ama bazı mühendis arkadaşlar(sizi de bu arkadaşlar arasına sokmak zorunda kalıyorum) cevap verme yerine yardımcı olmak yerine ceplerine para girme düşüncesine sahipler. Kime sorduysam dönüşede pompa koyacaksın dediler.. Hatta bazıları sadece pompanı bir büyük çaptan seç dediler. Ama bunun izahatını yapmadılar. Böyle bir durumda sirkülasyon pompası seçiminde neye dikkat edilir hesaplama nasıl yapılır. Bunun izahatını istedim kimsenin gıkı çıkmadı.
Siz de yardımcı olmak için şu çizimi şu halde düzeltseniz veya anlatımın şurası an laşılmıyor deseydiniz çok daha faydalı olurdu.
Her makine mühendisi arkadaşın ısıtmada mükemmel bilgiye sahip olmasını bekleyemezsin. Tecrübeler insanlara çoğu şeyi öğretir. Ben özellikle kolay anlaşılsın diye yazmaya çalıştım 3 defa yazdım sistem giriş yapın diye hata verdi ve en son gına geldi kısa yazdım.
Ama kusurumu düzeltip komple çizim yapıp tekrar buraya yükleyeceğim....
maatonifi arkadaşım senden özür dilerim demek istediğim para değildi. Yani herkes hata var diyor ama kimse çözüm üretmiyor onu kastettim. Yoksa siz para istrediniz demek istemedim öyle anlaşıldığı için özür dilerim. Bende mühendisim tesisatı mecburen böyle yaptırdım. Sirkülasyon pompasını bizzat hesapladım ancak yaşadığım soruna çözüm olarak kimse bana bir açıklama yapamadı. Bende o yüzden burda paylaşmayı düşündüm.... Ayrıca çok araştırma yaptım sadece Ruknettin KÜÇÜKÇALI hocamızın ÇATI KAZAN DAİRELERİ isimli yazısında şu ibare geçmektedir
Sirkülasyon pompası hesaplanırken sıcak suyun aşağı hareketi dolayısıyla ile oluşan karşı basınç dikkate alınmalıdır.
Başka birşey bulamadım.
Niyetim burda tartışmak değil sadece bilgi alışverişi yapmak...
verdiğiniz bilgiler biraz eksik igibi su an başka bilgisayrdan baktım için projenizi de açamıyorum
basit bir soru olacak ama sistemin havasını aldınız mı aldıysanız sistem çalışırkenmi durgunken mi aldınız. veya otomotik purjörler işinizi görebilir
genleşme tankı varmı açık mı kapalımı daire kaç m2 eğer büyükse peteklerde basıncın dengelenmesi için bir genleşme tankı gerekebilir.
pompa gidiştemi dönüştemi. dönüşte ise gidişe alın sistem devamlı pozitif basıncta çalıpşsın negatif basınç hava yapacaktır.
verdiğiniz bilgiler biraz eksik igibi su an başka bilgisayrdan baktım için projenizi de açamıyorum
basit bir soru olacak ama sistemin havasını aldınız mı aldıysanız sistem çalışırkenmi durgunken mi aldınız. veya otomotik purjörler işinizi görebilir
genleşme tankı varmı açık mı kapalımı daire kaç m2 eğer büyükse peteklerde basıncın dengelenmesi için bir genleşme tankı gerekebilir.
pompa gidiştemi dönüştemi. dönüşte ise gidişe alın sistem devamlı pozitif basıncta çalıpşsın negatif basınç hava yapacaktır.
Sistemin havasını otomatik hava pürjörleriyle aldım, ayrıca pompadan da aldım ve sistem durgunken aldım. 150 lt lik açık genelşme tankı var. 140 m2 lik 2 daire ısıtıyorum daireler aynı katta. Pompa gidişte bulunmaktadır.
evet kat kaloriferi üst katta sirkülasyon pompasıda üst katta yani hemen kazanın (çıkışında) üstünde.
Projeyi autacad 2004 te uyarladım
Anladım cevabınız için tşk ederim. Şimdi hatlar mutfaktan direk üst kata çıkıyor. Alt kata ancak her daireye farklı pompalar koyarak yapabilirim. Sizce he dairede farklı pompalar başka sorunlar yaratırmı?