EŞANJÖR HESABI

MRB ARKADAŞLAR...

6 KATLI BİR KONUTTA  (DAİRE140M2) ISITMA SİSTEMİ KAZANLA YAPILACAK FAKAT SICAK SU KULLANIMI EŞANJÖR YARDIMIYLA YAPILACAK. EŞANJÖR HESABINI BOYLER GİBİ KABUL EDİP Mİ YAPOICAZ YOKSA BAŞKA BİR HESABI VARMI BU KANUDA ACİL YARDIMCI OLURMUSUNUZ. 1 DAİREDE=1DUŞ+2LAVABO+1CM+1EVYE BULUNMAKTADIR. İYİ ÇALIŞMALAR 


nkergun34
Uzman nkergun34
15 Ocak 2010

Eğer kazanın kapasitesini belirlemek için hesap yapacaksan Q=m.c.Dt formülünden yararlanabilirsin. Burada m yani ihtiyaç olan sıcak su miktarını bulman gerekir. Boyler hesabıda buna benzer yapılır zaten. Eğer eşanjörün kendi hesabını yapmak ve maliyet öğrenmek istiyorsan eşanjör imalatçısını araman ve sistem ile ilgili bilgileri (primer ve seconder devre bilgileri) vermen gerekir.


mmom
mmom
15 Ocak 2010

cvb için teşekkür ederim. ben sadece kazana binen yükü ve gerekli su tankı hacmini hesaplamak istiyorum anlamadığım bir nokta.

        adet  * kullanma mik.*eş zaman fakt.(birden fazla aynı cihaz varsa 2.sini %20 alını)

lav= 24 adet * 7,5 * 0,6 = 108lt/h

duş=12adet* 250*0,6= 1800 lt/h

evye= 12 adet*30*0,6=216lt/h

cm= 12 adet*70*0,6=504lt/h

toplam su ihtiyacı=2628lt/h

eş zaman faktörü=0,47 (tmmob MMO/352/5 sf=367 EK XIII-2)

m (su ihtiyacı)=2628*0,47 =1236 lt/h

ısıtma yükü = Q=mcdt   =1236*1*(60-10)

Q=61.800 kcal/h

depo kapasitesi=su ihtiyacı*depolama faktörü

Vd=1236*0,7=866 lt

böyle bir hesap yaptım ama doğruluğu sizce nedir? bana göre depo çok büyük çıktı, kazana binen yük fazla çıktı(61,800kcal/h)

sizce bu degerler normal mi?




nkergun34
Uzman nkergun34
15 Ocak 2010

Hesapda problem göremedim. 61.800 kcal/h normal değer. Yalnız eş zaman faktörünü bağzı kaynaklar 0,3 alıyor. 

Bu hesaplardaki depolama faktörü boyler için geçerli. Eşanjörle birlikte 250 LT akümülasyon kullansan işini görür. Hatta daha küçük bile kullanabilirsin.

 




mmom
mmom
15 Ocak 2010

çok teşekkür ederim.

250lt akümülasyon yeter diyorsunuz peki bunun hesap yöntemi varmı . mak.müh. odası benden bunu istiiyorda




ali orhun
ali orhun
15 Ocak 2010

Doğrudur, apartman dairelerinde

KULLANMA EŞ ZAMAN FAKTÖRÜ-0.3,

DEPOLAMA FAKTÖRÜ-1.25,

KAYNAK.MMO 260/4 SIHHİ TESİSAT PROJE HAZIRLAMA ESASLARI




ali orhun
ali orhun
15 Ocak 2010

Odanın isteği BOYLER HESABI

  • toplam su ihtiyacı=2628lt/h  sizin hesabınızdan kabul...

Bu rakam ani ihtiyaç değeridir.

Ortalama ani ihtiyaç değeri:0.3x2628 l/h=788.4

boyler hacmi:1.25x788.4=985.5=1000 l/h

Boyler katoloğundan 1000 l/h boyler seçmelisiniz...

q=1000*1*(60-10) serpantin ısı kapasitesi=50,000kcal/h=58.13 kW

bana göre böyle...kolay gelsin

 




nkergun34
Uzman nkergun34
15 Ocak 2010

mmom yazdı:

çok teşekkür ederim.

250lt akümülasyon yeter diyorsunuz peki bunun hesap yöntemi varmı . mak.müh. odası benden bunu istiiyorda

Akumulasyon tankı ile boyler karışıtıtılmamalıdır. Eşanjör ile kullanım suyu ısıtılan bir binada akumulasyon tankı kullanmasanız bile olur. Akumulasyon tankının fonksiyonu elektrik kesintisi, arıza vb. durumlarda kullanım suyu ısıtılamadığı durumlarda akümülasyon tankı kısa bir süre daha sıcak su sağlayacaktır. Mesela insanların banyoda sabunlu kalmasını engelleyecektir. Burada önemli olan eşanjörün kapasitesini doğru hesaplayabilmektir. Odanın akümülasyon tankı hesabını isteyeceğini sanmıyorum ama eşanjör hesabı isteyebilir.

Boylerde ise durum farklı. Yukarıda yaptığınız hesapta çıkan boyler hacminden küçük hacim kullanırsanız sıcak su temininde sorun yaşayabilirsiniz. Boylerlerin içindeki serpantinin ısıtma hızı eşanjöre göre çok daha yavaştır (hızlı boylerler hariç).

Kolay gelsin




Ragıp
Ragıp
16 Ocak 2010

Arkadaşlar;

MMO nun yayınlarında sıcaksu ve boyler hesabı aşağıdaki gibidir.

lavabo  24*7.5 lt/h   =  180 lt/h

duş      12*250         = 3000 lt/h

evye    12*30           =  360 lt/h

Çmak.  12*70           =  840 lt/h

Toplam Ani ihtiyaç değeri : 4380 lt/h

Ortalama Ani İhtiyaç faktörü :Kull.Eş Faktörü*Topl.Ani İht.Değeri

                                          :0.30*4380

                                          :1314 lt/h

Boyler Hacmi   epolama Faktörü*Ort.Ani İht.Faktörü

                      :1.25*1314

                      :1642.5 LT.   (std 1500 lt lik boyler seçilebilir.)

Kazan Kapasitesi  : 1500*1*(60-10)

                          : 75000 kcal/h.

Oda literatürünü esas alırsak böyledir.

Saygı ve Selamlar

 




ali orhun
ali orhun
16 Ocak 2010

Toplam Ani ihtiyaç değeri : 4380 lt/h ise, (ben mmom arkadaşın hesabını 2628l/h kabul aldım.)

1500l/h std boyler seçilmelidir.doğrudur ragıp kardeşimizin hesabı kolay gelsinteşk




mmom
mmom
16 Ocak 2010

arkadaşlar ilginiz için hepinize çok teşekkür ederim ..




mmom
mmom
28 Ocak 2010

arkadaşlar teşekkür edeirm kapasiteyi çözdüm birde eşenjörün kazana etkisi ne olur çıkardıgımız değeri kazana na sıl yansıtacaz. degerin %30 mu yoksa %70 mi? bu konudada acil yardım ederseniz sevinirim

 




nkergun34
Uzman nkergun34
28 Ocak 2010

Eşanjör kapasitesinden söz ediyorsanız %100 yansıtacaksınız. Kışın ısınma sistemide çalıştığında sorun olabilir. O yüzden tamamını ısınma kapasitesine eklemeniz ve kazan kapasitesini bulmanızda fayda var.

Kolay gelsin...




eyituux
eyituux
29 Ocak 2010

Merhaba arkadaşlar. Bu tarz ve bütün doğalgaz işlerinde www.kombitoptancisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Firma sahipleri hem ürünleri toptan fiyatına veriyor hemde bu tür konularla ilgili eğitimli personelleri var. Bakmanızda fayda var derim. Hepinize hayırlı günler.


nkergun34
Uzman nkergun34
29 Ocak 2010

eyituux yazdı:
Merhaba arkadaşlar. Bu tarz ve bütün doğalgaz işlerinde www.kombitoptancisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Firma sahipleri hem ürünleri toptan fiyatına veriyor hemde bu tür konularla ilgili eğitimli personelleri var. Bakmanızda fayda var derim. Hepinize hayırlı günler.

Nasıl yani? Bu yazdığınız sitede eşanjör hesabımı var??? Baktım ama göremedim.

Forumda yazılanları okudun mu eyituux? Eğer okuyup da adresini yazdığın site ile bir alaka kurabildiysen bravo. Doğrusu ben kuramadım.

Sitede reklam için ayrılmış bölümler var. Reklamların için buraları kullanmanı tavsiye ederim. Yoksa böyle hoş olmuyor.

Kolay gelsin...




Engin UYSAL
Danışman Engin UYSAL
29 Ekim 2016

erdemozkan yazdı:
Selamlar eşanjör konusunda sorulularınızı aşağıdaki linkten cevaplayabilirler. Benim ihtiyacım olduğunda Hep Ekin Endüstriyel MIT markasına danışıyorum bu konularda bence en iyi mühendis desteğini veriyorlar. Eşanjör konusunda da oldukça deneyimliler.


SAĞOL KARDEŞ KESİNLİKLE İŞİME YARAYACAK..