Fan-Coil Flexible Hortumu Nasil Yanar?

ALINTIDIR.

(Ayrica, bina ve katlardaki elektrik topraklamasinda yasanacak bir sorun ilk olarak bu tip baglantilarda kendini gosterecektir. (Burda topraklama eksigi yuzunden ates alip yanan flexler oldu.)

SEBEBI NEDIR:


VEYSEL BILGIN
Danışman VEYSEL BILGIN
27 Aralık 2009

 

Adi gecen kisimda flexible hortumlarin yanma sebebi su sekildedir.

Sayet sistemde boru kaynaklari devam eder iken oncesinde fan coil

girislerine SS ozellikli metal flexible hortumlar monte edilmisse yanlis

kaynak -yanlis kaynak sasesi uygulamasindan dolayi flexible hortuma

elektrik akimi yuruyecek sonrasinda (ki fan coil topraklamasi yok ise) flexible hortum tabiri caiz ise elektrikli rezistans gorevi gorecektir.

Bu tur hatalari onlemenin tek yolu eger zorunlu hallerde flex hortumlari monte etmek zorunda iseniz , flexin bagli oldugu boru sistemi uzerinde dogru kaynak sasesi uygulamsi yapmak zorundasiniz.

Ekteki esimlerde hatali ve dogru uygulama olarak aciklamaya calistim.

Ancak kesin cozum bu tur flexlerin tamamen kaynakli calisma bittikten sonra cihaz girislerine baglanmasidir.

Ayni hadisenin kompsantorlerde ( metal) gelebilecegini unutmayalim.

Bir musibet 1000 nasihatten daha iyidir misali

 SELAMLAR




termal
termal
28 Aralık 2009

 

hattın basıncına ve sıcaklığına uygun kauçuk veya elektrik geçirgenliği olmayan bir hortum türü kullanılsa daha faydalı olmaz mı?




mubel17
mubel17
29 Aralık 2009

Kesin Çözüm Boru tesisatı tamamen bittikten sonra fleks bağlantısının yapılmasındır. Kaynaklar bitmeden yapılması uygun değildir zaten dediğiniz gibi.

Bu dediğiniz durumu belki tadilat işlemleride dikkate almak daha doğru olur.