ALINTIDIR.
(Ayrica, bina ve katlardaki elektrik topraklamasinda yasanacak bir sorun ilk olarak bu tip baglantilarda kendini gosterecektir. (Burda topraklama eksigi yuzunden ates alip yanan flexler oldu.)
SEBEBI NEDIR:
Adi gecen kisimda flexible hortumlarin yanma sebebi su sekildedir.
Sayet sistemde boru kaynaklari devam eder iken oncesinde fan coil
girislerine SS ozellikli metal flexible hortumlar monte edilmisse yanlis
kaynak -yanlis kaynak sasesi uygulamasindan dolayi flexible hortuma
elektrik akimi yuruyecek sonrasinda (ki fan coil topraklamasi yok ise) flexible hortum tabiri caiz ise elektrikli rezistans gorevi gorecektir.
Bu tur hatalari onlemenin tek yolu eger zorunlu hallerde flex hortumlari monte etmek zorunda iseniz , flexin bagli oldugu boru sistemi uzerinde dogru kaynak sasesi uygulamsi yapmak zorundasiniz.
Ekteki esimlerde hatali ve dogru uygulama olarak aciklamaya calistim.
Ancak kesin cozum bu tur flexlerin tamamen kaynakli calisma bittikten sonra cihaz girislerine baglanmasidir.
Ayni hadisenin kompsantorlerde ( metal) gelebilecegini unutmayalim.
Bir musibet 1000 nasihatten daha iyidir misali
SELAMLAR
hattın basıncına ve sıcaklığına uygun kauçuk veya elektrik geçirgenliği olmayan bir hortum türü kullanılsa daha faydalı olmaz mı?
Kesin Çözüm Boru tesisatı tamamen bittikten sonra fleks bağlantısının yapılmasındır. Kaynaklar bitmeden yapılması uygun değildir zaten dediğiniz gibi.
Bu dediğiniz durumu belki tadilat işlemleride dikkate almak daha doğru olur.