erdal161
erdal161
19 Mart 2009

1000 Litre BOYLER

arkadaşlar 1000 lt tek serpantinli boyler için kazan seçimi yapmam gerekiyor. mevcut olan kazanımızda 20.000 kcal/h fazlalık bulunuyor, ancak boyler beslemesi için yeni ve küçük bir kazan seçmek istiyoruz.

yardımcı olursanız sevinirim...


hvac
Uzman hvac
19 Mart 2009

120.000 kcal/h. bir kazan ile boyleri ısıtabilirsiniz yada mevcut kazana bir otomasyon yaparak yani Üç Yollu Vana ekleyerek boyleri mesela ısıtma öncelikli hale getirebilirsiniz.Ne olur, boylerdeki su sıcaklığı azaldığında ÜYV boyler tarafını açar daha sonra sisteme tekrar sıcak su basar.

Kazan kapasitesi boyler için gerekli ısıtma kapasitesinin en az iki katıysa normal bir ÜYV otomasyonuda kullanabilirsiniz.Boylere atıyorum 70 0C basar yukarıya sıcaklığı ÜYV ayarlar.




selka
selka
19 Mart 2009

mevcut bir kazanınız var ise bence yeni kazana gerek yok bir tane 3 yollu vana yada gidiş hattı üzerinden harici bir sirkilasyon pomp ile sorun cozülür boyleri kazan harici mi kullanmak istiyorsunuz yani yazında sıcak kullanım suyu istiyormusunuz eger boyle ise kaba bir hesap yapalım

mevcut kazandan boyleri beslemek icin

1. yol 3 yollu vana koyarsınız bu vanayı kontrol edecek bie tane eko panel eko panel olmadan 3 yollu vana calışmaz

eko panel : 800 ila 1200 lira gibi bir fiyat cıkar

3 yollu vana govdesi: 300 ila 500 lira

3 yollu vana motoru: 600 ila 1000 lira

sensorler kablolar işçilik vs.vs: 500 lira

toplam 2200 lira

2. yol bir tane sirkilasyon pomp. alırsınız gidiş hattına bir boru ile girer ve buradan pomp. çalıştırırsınız boylere bir tane termostat takarsınız boyler ısınınca sirk. pomp. durur

sirkilasyon ortalama : 500 lira

termostat 25 ila 50 lira

kablo boru işçilik vs.vs: 300 lira

toplam 825 lira

3. yol boylere uygun bir kazan bir brülör secersiniz bu sitede var ilanlarada 1500 lira yada piyasadan 2500 lira gibi bir fiyata malolur

ilk ikki secenekte kazan yz kıs çalışacak eko panel ve 3 yollu vana oldugu için tasarruf saglayacak yazında isterseniz sıcak su kazan yazın kısa aralıklar ile devreye girecek

2. seçenek daha basit bir sistem ile maliyetler düşecek ancak sistem çalışması manuel olacak yazın vanaların kapatılması gerekecek uygulanabilir bir sistem

3. secenek tamamen bagımsız bir boyleriniz olacak biraz daha fazla bir sarfiyatınız olacak

benim nacizane fikrim ise

hesaplamaları yapılmış olması gerekecek ilk oncelikle fiyat belirlemek icin

çatıya koyacagınız güneş panelleri ile boyleri ısıtırsınız kıs ama güneşli havalarda kazandan beslenmez boyler -50 c ye kadar soguk havaya dayanıklı sistemler mecvut eger panelleri kazan icin de koyarsanız basit bir uygulama ile kazana yardımcı unsur da oluştuyor eko panel ve 4 yollu vana ile iyice bir tasarruf saglarsınız sistem kurulum icin biraz maliyetli gibi gozüksede aslında 1 yıldan daha kısa bir sürede kendi yaparını cıkartıyor bu sistem icin ........... eko panel ve ........... sensorler ile çalıştırılması gerekmekte uygulamamar ve ayarlar gayet basit randıman ise yüksek bir sistem kurulum icin 10000 lira gibi bir parayı gozden cıkartısınız ancak iş sonunda 1 yılda bu paradan daha fazla bir tasarrufunuz olur yaz kış sıcak su ve kışın ısıtmanızda bir sorun kalmaz

konu ile daha ayrıntılı bilgi için arayabilir yada mail atabilirsiniz

kolay gelsin




erdal161
erdal161
19 Mart 2009

1000 lt suyu ısıtmak için gerekli olan ısıl güç kaç kcal/h ? ortalama 3 saatte kullanıma hazır hale gelmesi için ?


Ragıp
Ragıp
19 Mart 2009

1000lt*(t1-t2)=1000(60-15)=45000 kcal/h.

Ortalama 3 saatte ısıtmak için 3 e böleceğiz.O da 15000 kcal/h eder.Ama önemli olan boylerden çekilen saatteki su miktarını ısıtmaktır.




selka
selka
19 Mart 2009

3 saate bir boyleri ısıtmayı hesaplamak.

boyle bir hesap hesap olarak uygun olabilir ancak uygulamada sorun olur genelde süper bopylerler gelen ısıya ulaşması 12 dakika kadar sürer kazan ortak kullanım seceneginde ise sirk. direk basar

 

falan filan

ragıp arkadasımın da dedigi gibi 15,000 kcal/h lık bir enerji yeterli olur tabiki bunada boyler e giden borunun capı uzunlugu kayıp gibi seyleride göz onune alman sart ı ile 3 5 mt den bir sorun olmaz ama mesafe uzun olursa dirsek sayısı cok süre uzar

kolay gelsin

 




platoo
platoo
19 Mart 2009

 

peki paralel yükleme yaparak sorunu çözseniz yani bir hidrolik karıştırıcı dağıtım kollektörü üzerindende boyler doldurma pompası ile ek kazan koymadan işi çözmek isterseniz ek kazanda koya bilirsiniz ama boşa yatırım olur bence 3 saatlik bir kullanım için paralel yükleme daha mantıklı olur




fatihuzmezz
fatihuzmezz
22 Ocak 2016

ARKADAŞLAR BİR YURT İNŞAATI İLE İLGİLİ BOYLER SEÇİMİ YAPACAĞIM 10 M3 10000 LİTRE HESAPLADIM BUNUN KCAL/H CİNSİNDEN DEĞERİ NEDİR. BİRDE 5000 5000 BÖLECEĞİM BOYLERLERİ YEDEKLİ KULLANACAĞIM ISI İHTİYACI DEĞİŞİRMİ