alsa73
alsa73
09 Eylül 2015

merkezi sistem

merkezi sistem katı yakıtlı tesisatta alt katların ısınmamasında pompanın etkisi olabilir mi? tek pompa yetersiz geliyor çift pompa çalışıyor  yani sirkülasyon hızlı olabilir mi?


semiyildiz
Danışman semiyildiz
10 Eylül 2015

MUHTEMEL SEBEPLER;
1-Pompa debisi ve basma yüksekliği yetersiz olabilir.
2-Alt katlarda tesisat tıkanıklıkları olabilir,tortu pislik vs...
3-Radyatör vanaları bozulmuş olabilir ve peteğe yeterli su gitmiyor olabilir.
4-Radyatörlerde hava sıkışması olabilir.
5-Boru çapları yetersiz olabilir,düşük bi ihtimal...
6-Genleşme tankı yetersiz olabilir.....





Cevap Yaz