Merhabalar. Z+2 katlı, 478m² kullanım alanlı bir villayı kaskad sistemi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan(65KW-55900Kcal/h kapasiteli tek duvar tipi kazan) dışında, geleneksel hermetik kombiden (klasik 17000Kcal/h-36000Kcal/h) iki adedini (örneğin iki adet 32000Kcal/h. lik iki normal kombiyi) paralel bağlamak suretiyle ısıtabilirmiyiz? Böyle bir sistem mümkün olabiliyorsa, bu iki kombiyi nasıl bağlayabiliriz? Harici bir sirkülasyon pompası veya pompaları, bu pompaların özellikleri(debisi, basma yüksekliği), boyler, denge kabı, genleşme tankı, otomasyon v.b. gerekir mi? Hermetik baca bağlantısı nasıl yapılır? Ayrıca her iki kombide bulunan ısı sensörleri her iki kombiyi de farklı zamanlarda çalıştırıp, farklı zamanlarda durdurur mu? (her kombinin ısı alglaması farklı olabileceğinden) Bu sıkıntı yaratır mı? Yaratırsa bunu nasıl çözebiliriz? Böyle bir sistem olabiliyorsa dezavantajları nedir? Olamıyorsa neden olamayacağını açıklayabilirseniz çok mutlu olacağım.
Sayın makoto. Cevabın için teşekkür ederim. Bu 478m² villanın ısınma ihtiyacı 56000Kcal/h. eca premix yoğuşmalı kombinin kapasitesi 25800Kcal/h, 2X25800 = 51600Kcal/h kapasite ile bu villayı ısıtabilirmiyiz. Ayrıca bu iki kombinin paralel bağlanırken gidiş ve dönüş boruları gidiş ve dönüş kollektörüne mi bindirilecek. Kullanma sıcak suyu tmini de istenirse harici bir boyler mi ilave etmek gerekiyor.